開關電源產品IEC62368-1論證,HIPOT測試時二次側對地的測試電壓如何確定?
閱讀: 17615 |  回復: 3 樓層直達

2020/01/19 13:28:59
1
jasonwym
電源幣:0 | 積分:3 主題帖:2 | 回復帖:1
LV1
士兵

開關電源產品IEC62368-1論證,HIPOT測試時二次側對地的測試電壓如何確定?

電源輸入是三相480VAC,輸出電壓為500VDC.那輸出對地的HIPOT測試電壓為多少?

標準62368-1中艱本就沒有談到輸出對地的測試電壓問題,哪位大神知道如何確定?

標簽 開關電源
2020/01/27 19:26:33
2
longwang
電源幣:9792 | 積分:9 主題帖:22 | 回復帖:893
LV8
師長
有些標準不定期會更改的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,測試標準有時候也不同的
2021/01/25 21:23:58
3
luck_gfb
電源幣:1586 | 積分:11 主題帖:55 | 回復帖:303
LV7
旅長
通常按工作電壓的最高值查安規手冊的安全測試電壓表得出。以前見過那個表格。
2021/01/26 13:44:12
4
shenshirong
電源幣:0 | 積分:0 主題帖:0 | 回復帖:32
LV3
排長
記得有一個是4*Vomax+2000